在進行四川電力設備新建時需要我們注意哪些要點呢?下面小編整理了一些常見的注意事項,來看下吧!
1. 電氣設備應有足夠的電氣間隙及爬電距離以**設備安全可靠的工作。
2. 各電器元件應能單獨拆裝更換,而不影響其他元件及導線束的固定。
3. 發熱元件宜安裝在散熱良好的地方,兩個發熱元件之間的連線應采用耐熱導線或裸銅線套瓷管。
4. 電阻器等電熱元件安裝一般應安裝在箱子的上方,安裝方向及位置應考慮到利于散熱并盡量減少對其它元件的熱影響。
5. 柜內的電子元件的布置要盡量遠離主回路、開關電源及變壓器,不得直接放置或靠近柜內其他發熱元件的對流方向。
6.主令操縱電器元件及整定電器元件的布置應避免由于偶然觸及其手柄、按鈕而誤動作或動作值變動的可能性,整定裝置一般在整定完成后應以雙螺母鎖緊并用紅漆漆封,以免移動。
7. 熔斷器、使用中易于損壞、偶爾需要調整及復位的零件,應不經拆卸其他部件便可以接近,以便于更換及調整。
8. 有熔斷指示器的熔斷器,其指示器應裝在便于觀察的一側。
9. 瓷質熔斷器在金屬底板上安裝時,其底座應墊軟絕緣襯墊。
10. 低壓斷路器與熔斷器配合使用時,熔斷器應安裝在電源側。
11. 強弱電端子應分開布置;當有困難時,應有明顯標志并設空端子隔開或設加強絕緣的隔板。
12. 端子應有序號,端子排應便于更換且接線方便;離地高度宜大于350mm。
13. 有防震要求的電器應增加減震裝置,其緊固螺栓應采取防松措施。
14. 緊固件應采用鍍鋅制品,螺栓規格應選配適當,電器的固定應牢固、平穩。
15. 新落料的導軌端頭處均需剪斜口,以防工作時的意外。
16. 線槽應平整、無扭曲變形,內壁應光滑、無毛刺,韌性好.普通市面的線槽都比較差.建議用日成線槽或其它進口線槽.
17.線槽的連接應連續無間斷。每節線槽的固定點不應少于兩個。在轉角、分支處和端部均應有固定點,并緊貼墻面固定.
18. 線槽接口應平直、嚴密,槽蓋應齊全、平整、無翹角。
19. 固定或連接線槽的螺釘或其他緊固件,如日成線槽鉚釘,緊固后其端部應與線槽內表面光滑相接。
20. 線槽敷設應平直整齊,水平或垂直允許偏差為其長度的2‰,全長允許偏差為20mm。并列安裝時,槽蓋應便于開啟。
我司專業從事四川電力設備新建,歡迎關注我司網站了解相關精彩資訊,期待您的來電!